Ya he hablado con los de Zuendo y muy bien. Muy buena gente. Ya les había comprado un variador pequeño para la empresa. El problema es que variador + filtro senoidal para esa longitud de cable (más de 250 metros) se me va a más de 1.200€ y ya no me compensa. Voy a optar por cambiar la...
Este variador lo que hace es que le introduces 1 en un valor concreto y cuando le das a OK, él envía diferentes tensiones y registra los datos que recibe del motor. Cuando el proceso termina, los valores quedan registrados y no debe volver a modificarlos, salvo que vuelva a realizar el AMA de...
Hola Coitocircuito,
Si correcto, eso lo sé, el problema aquí es que después de hacer el AMA, me iba cambiando datos y eso ya no me parece tan normal. Ese fue uno de los motivos por los que devolví el variador.
Hola Coitocirtuito,
Aún no he podido hablar con Zuendo, ya os contaré.
Pues me harías un favor si recuerdas alguna marca de variador-conversor que sea capaz de elevar la potencia desde 240V a 400V, porque yo me estoy volviendo loco y sólo veo dispositivos "chinos", salvo el que vende Zuendo...
Hola mapd,
Es verdad, no me había fijado que la intensidad para 220V puede llegar hasta 30A en el variador. Entonces descartamos que el variador se parase por protección al sobrecalentamiento. De todas formas tengo que decir que el variador me hacía cosas raras, como cambiar los datos...
Claro, pero la cuestión que no acabo de entender es el por qué me bajaba la tensión y se compensaba consumiendo más amperaje para mantener la potencia que el motor demandaba. Ya no se si es que el variador estaba defectuoso, porque achacárselo a la falta de filtro senoidal no lo veo, y máxime...
Muy interesante Coitocircuito. Ahora entiendo mejor como se genera el problema y me refuerza la idea de que el filtro senoidal es totalmente necesario e indicado para mi instalación. Gracias.
Gracias mapd,
Si, la sección de los conductores está de acuerdo a la potencia del motor y a la distancia, porque lleva 13 años funcionando alimentada con el grupo motogenerador y no ha dado ni un sólo problema.
Sobre la tensión que dices, en este sistema no hay neutro y yo mido entre fases...
Hola compañeros,
Tengo una bomba de agua sumergida 250 metros de 4 kW en trifásico 400V para sacar agua de un pozo y actualmente la alimento con un generador trifásico a gasoil de 20 kVA. Quiero dejar de alimentarla con grupo por los humos, el ruido, el gasoil y tengo dos opciones:
A...