Contenido reciente de MAS

  1. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Bueno, pues la avería ya está resuelta. Esta mañana han venido los técnicos de Elecnor, gente de mi pueblo muy cumplidora, y han detectado que la linea de distribución que entraba a mi CGP estaba cortada entre las ramas de un árbol debido a los vientos y la presión de las ramas al crecer, es que...
  2. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    A la CGP bajan 3 fases+neutro del poste. Las fases tienen portafusibles, pero solo la mia tiene fusible y de hay sale la derivacion a contador. He avisado a la distribuidora y si no vienen o tardan mucho pues igual hago la prueba de cambiar fusible a otra fase y reconectarla a mi derivación...
  3. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Cortocircuito, te agradezco los datos que me envías, pero ese señor ya no debe estar en activo o ha emigrado. No aparece en parte alguna, ni en su dirección postal.
  4. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas tardes amigos, creo que tengo una buena noticia, ya veremos. Me he liado la manta y me he decidido a tocar la CGP del poste. Aprovechando hoy festivo sin espectadores. Bueno, pues he desconectado el neutro y el fusible de fase de mi acometida. He pinchado el neutro y fase de la linea de...
  5. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    ...me siento un fracasado porque soy ingeniero eléctrico y no doy con la respuesta. Gracias de nuevo colegas.
  6. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Mi sospecha tambien va por la acometida y CGP...pero el tinglado de conectarme al vecino...pues me parece violento porque no tengo mucha relación y, además, vivo en una casa aislada en un pueblo de Cantabria. Los vecinos están en un radio de 200m mínimo, así que el prolongador me iba a costar un...
  7. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Prueba realizada según indicaciones. Resultados cripticos para mi. A ver si vosotros sacais alguna conclusión. Adjunto tabla de medidas.
  8. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Pues, si, a ver si puede. La ultima acción prevista, antes de llamar a la compañia, es visitar al vecino y comprobar su instalación, ya que compartimos la misma línea de suministro... es un poco molesto, pero sería la ultima prueba a realizar para acotar el problema.
  9. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    ... ya he conectado neutro a tierra, a la salida del ICP. Meto carga de 1000w y cae la tensión entre fase/neutro a 208v, mientras la tensión neutro/tierra, obviamente queda a 0v. Puede haber algún problema en la linea de suministro de la compañía electrica, en la CGP del poste o que..?
  10. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Bien, gracias por la indicación. -La sección de derivación y acometida es de 10mm2, 30 metros. Creo que suficiente y sobrada. La instalación es del 2020 y no encuentro al electricista que la hizo y certificó. -Hay un cuadro principal y dos secundarios, por lo que puedo seccionar la instalación...
  11. M

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas noches señores, tengo una instalación monofásica de 5,5kw a 230v en bornas. El caso es que al conectar electrodomésticos de alto consumo, tipo microondas, horno, calentadores, etc, sube la tensión neutro/tierra a razón de 1v cada 40w (+/-). Logicamente cae la tensión fase/neutro en la...

Te puede interesar

material electrico
Arriba