Contenido reciente de mapd

  1. mapd

    instalaciones especiales que es lo que necesito saber

    Buenas tardes Coito, al menos tú has entendido qué quiere decir. Yo, ni con el traductor. Saludos
  2. mapd

    Consulta sobre maquinaria con motor trifásico, no arranca

    Buenas tardes, busca los datos técnicos del motor que debe estar en una placa en dicho motor. Imagino que por la potencia debe trabajar a una tensión de línea de al menos 400 voltios y más o menos necesitaría, como mínimo, una sección de conductor de 6 mm² sin tener en cuenta la distancia al...
  3. mapd

    Interruptor wifi con cable neutro para persiana

    Buenos días, no sé cómo está distribuida tu instalación eléctrica pero si sólo consta de un interruptor diferencial sí que lo podrías hacer. Si tuvieras más de un diferencial, también lo podrías hacer si el circuito del motor de persiana y el circuito de la toma de donde quieres sacar el neutro...
  4. mapd

    📣❗Atención Ingeniero Aprende Cálculo de Corto Circuito❗💯 PRÁCTICO

    Jajaja mira que sois pesaos! Y el reclamo que hacéis "Atención ingeniero aprende cálculo de cortocircuito"????? Qué pasa que en México los ingenieros no saben cálculo??
  5. mapd

    cortocircuito

    la verdad es que la pregunta no tiene sentido alguno. El que la elaboró se lo tendría que hacer mirar. La respuesta de un magnetotérmico ante un corto es tan rápida que un contactor ni se entera.
  6. mapd

    cortocircuito

    Buenos días, sí estás en corto y abres o cierras el contactor, no sucedería nada porque las protecciones no te dejarían rearmar hasta que soluciones la falla. saludos
  7. mapd

    📣❗Curso de Instalaciones Eléctricas Residencial y Comercial❗💯Práctico y Garantizado

    Mira que eres pesao, macho. Tatúatelo en la frente y haces publicidad todo el tiempo.
  8. mapd

    Orientación para elegir sistema eléctrico

    Hola, yo descartaría la opción a/ y b/: - La opción a/ porque dependes de tu vivienda, entre otras cosas. - la opción b/ porque mucho ruido y combustible fósil. Optaría por un kit solar fotovoltaico compuesto por un panel de 200w, batería 24 voltios 60 amph, como mínimo, inversor cargador CC/CA...
  9. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas tardes, me alegro se haya solucionado y nos lo hayas contado. Saludos
  10. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Buenas tardes, también me parece un falso contacto y cuando digo esto, me refiero que puede ser tanto el conductor de fase como el de neutro; falso contacto por mala conexión, aislamiento y cobre quemado, etc. Revisa la línea general de alimentación desde la CGP hasta el embarrado en el cuarto...
  11. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Hola, pues la verdad que un poco desconcertado me dejas: descartando entonces la primera opción que te propuse en mi primer post, esa subtensión puede estar provocada bien por neutro en CT sin aterrar o muy mala tierra, o bien, por corte de neutro en la Línea General de Alimentación. Por otro...
  12. mapd

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Hola, revisa bien toda la aparamenta de tu cuadro eléctrico y comprueba que todos los conductores estén corréctamente en sus bornas y con buen apriete. También las conexiones en los registros que puedas tener. Si continúa esa tensión fase neutro en 200 voltios o menos, es posible que la sección...
  13. mapd

    Identificar Diagrama Motor de Lavadora 3 Cables

    Buenos días, te adjunto esquema. Saludos.
  14. mapd

    Aparente fuga de corriente

    Buenas tardes, supongo que se debe a que la tensión de suministro que estas recibiendo es compuesta por dos fases a 220 voltios y no monofásica. Saludos.
  15. mapd

    Problema outputs PLC Omron

    Buenos días, sinceramente creo que del esquema que has hecho, toda la parte correspondiente a los terminales de salida, esta mal cableado. Quizás sea por eso por lo que no te funciona bien. Saludos

Te puede interesar