De acuerdo. Creo que los terminos monofásico, bifásico, o trifásico pueden implicar que una de las entradas del diferencial o termomagnético debe ser la línea neutro mientras que los terminos bipolar, tripolar, tetrapolar, se podrían considerar agnósticos en cuanto a las entradas.
Interesante...
Muchas gracias por el dato. Tendré que indagar si es que esa distribución es la usada en mi instalación. Temo que muchos electricistas no saben esos detalles o no quieran revelarlos en su afán de hacer renovaciones que en muchos casos puedan ser innecesarias.
sin duda alguna (y)
Me refería a tu segundo post donde se aprecian 3 modalidades de un diferencial monofásico (No hay derivación, Defecto a Tierra, y Prueba) con fase y neutro, y sólo indiqué que no he visto similares diagramas para un diferencial con 2 fases de entrada. Pero ya has...
Sólo quería añadir otra respuesta de un canal de YouTube donde afirman que pese al desfase de 120 grados el toroide del diferencial NO mide ángulos de fase, sino corriente instantánea total neta, la cual se origina de la suma vectorial de las corrientes.
Gracias. He visto estos esquemas muchas veces, pero todos muestran fase y neutro, y es claro que sus 2 campos magnéticos se cancelan en el toroide interno del diferencial. Hasta ahora no he visto un esquema similar pero con 2 fases de entrada.
Muy agradecido por sus respuestas y comentarios.
Solo intenté describir que al tablero llegan 3 fases sin neutro. No recuerdo haber afirmado nada con respecto a la configuración Delta o Estrella de los transformadores porque no sé absolutamente nada al respecto.
No recuerdo haber afirmado éso...
Muchas gracias. También había visto ésta gráfica en la pagina web de Schneider pero me pareció que las 2 configuraciones donde sólo se usan L1 y L3 indican diferenciales tetrapolares o tripolares pero en mi caso me están cotizando diferenciales bipolares.
Aún no sé si es correcta la...
Había visto ése video previamente y me pareció que todos los esquemas TN necesitan la línea neutro pero como el suministro al tablero es sin neutro pensé que teníamos un esquema IT.
Cabe mencionar que no me están cotizando adicionar diferenciales al tablero actual pero me aseguran que ése...
Gracias por su pronta respuesta. Sólo le puedo decir que la mayoría de distritos en Lima reciben suministro trifásico, sin neutro, con tensión de 220V, como indica la porción del recibo de luz adjunta. He buscado sin suerte algún documento que detalle la distribución eléctrica y no sabría si...
Buen día estimados, saludos desde Perú. Mi vivienda tiene una instalación TRIFÁSICA SIN NEUTRO, con 220V entre fase y fase, y necesito derivar 3 circuitos "bipolares" para alumbrado y otros equipos domésticos. Varios electricistas me proponen la instalación del diagrama adjunto, pero mi duda...