Contenido reciente de Juan Manuel

  1. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Compis muchas gracias por vuestra ayuda, tema solucionado.
  2. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    En el enlace me sale elegido el de 48 v y DC, es correcto
  3. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Es el que tenia para hacer probaturas, en el montaje final no lo pondría Por que no es adecuada? Las conexiones están bien, no?
  4. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Si las conexiones están bien, no me funciona no hace nada No se si tendrá algo que ver que el interruptor dice que necesita neutro
  5. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Si y así pido los relés juntos
  6. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Los numeritos del esquema KM1 y KM2 se corresponden a los pines del relé?
  7. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Entiendo que lo marcado es un relé, que tipo?
  8. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    PcFex. Entiendo que KM1 es un relé y KM2 otro relé. Total dos relés aunque se mezclen las tensiones. Y si no es mucho pedir que tipo de relé tengo que buscar
  9. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Hola PcFex Podrías ampliar información para neófitos que no interpretan bien los planos. Motor es 24V DC y Interruptor 220 v AC Gracias
  10. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Gracias coitocirtuito seguiremos dándole vueltas a ver si consigo juntarlos de alguna manera interruptor y actuador Si se te ocurre una forma de hilarlos con otro(s) relés también iría bien
  11. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Gracias por la contestación La potencia es de 30 w El actuador es de 24v DC El interruptor es de 230v AC El problema es estetico, quiero poner ese tipo de interruptores (si es posible) que son los que tengo puestos por todo el comedor que es donde controlo la pergola. Y este tipo de...
  12. Juan Manuel

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    Buenos días compis Necesito ayuda para las conexiones de un actuador lineal de 24v y un interruptor tactil para cortinas mediante un relé Tengo una pérgola que tiene un actuador lineal de 24v (2 cables) Tengo una fuente de alimentación entrada 220v - salida 24v (2 cables) Tengo un relé DPDT de...