Creo que voy a cambiar el que tengo (MAXGE) por el que tu Coitocircuito me pasaste de SCHNEIDER y rezaré que sea eso porque vale un piquito. Ya te comentaré. Muchas Gracias
Buenas Noches, si hago saltar el C40N con la mano el pulsador del Sobretensiones no se mueve con lo cual me deja subirlo sin tener que rearmar. Así que como tú dices el disparo lo producirá el Sobretensiones. En cuanto a los valores de tensión en la vivienda tomados en...
Ese módulo no tiene ventanita de señalización. Cuando me salta el C40N no me deja subirlo si no rearmo antes el botón de reset que sale para fuera y cuando lo pulso se queda metido y ya me deja subir el C40N
A lo que me preguntas te mando foto. Cuando el interruptor está con la palanca arriba está en rojo y cuando lo pongo saltado ,abajo la venta nota verás que está en verde.
Coitocircuito primero darte las gracias por seguir indagando en buscar motivo a mi problema. Te doy la razón el mío no está conectado a tierra y además mirando la conexión que has puesto en el módulo del Reset lo tengo conectado al revés arriba tengo conectado el Neutro y abajo él Fase.
CORRIGO EL TEXTO ANTERIOR LO DESCRIBÍ MAL .Los dos cables que se ven van puenteados de la salida del primer interruptor de la izq. el cable negro que entra por debajo viene puenteado del Fase y el azul que entra por arriba viene puenteado del Neutro. Así me lo instalaron llevo 5 años y no me...
Los dos cables que se ven van puenteados de la salida del primer interruptor de la izq. el cable negro que entra por debajo viene puenteado del Neutro y el azul que entra por arriba viene puenteado de la Fase.