Buenos días camaradas,
Bueno he revisado sus comentarios, han sido útiles y voy a dar un poco más de contexto, la aplicación será para un tanque de Flux, en donde se sumergen piezas de acero que posteriormente serán galvanizadas. Este tanque tiene limitaciones de espacio y traté de usar la...
Hola, de antemano gracias por tu respuesta.
En ese orden de ideas, usaré fusibles a la entrada de cada SSR para evitar que quede en corto. Muchas gracias por el comentario, también considero que 70kW son palabras mayores, pero lastimosamente en la empresa, tuve que sacarlo yo. Revisaré con...
Hola a todos, agradezco su ayuda. Soy ingeniero mecánico y tengo varias dudas sobre este proyecto.
Quiero calentar un tanque de agua utilizando 16 resistencias. Las resistencias son de 5 kW a 220V bifásicas cada una, para un total de 70 kW. Las resistencias están divididas en dos grupos, con 8...