Inicio
Foros
Nuevos mensajes
Buscar en foros
Novedades
Nuevos mensajes
Nuevos mensajes de perfil
Última actividad
Miembros
Miembros registrados
Visitantes actuales
Nuevos mensajes de perfil
Buscar mensajes de perfil
Contactar
Acceder
Registrarse
Novedades
Buscar
Buscar
Buscar sólo en títulos
De:
Miembros registrados
Visitantes actuales
Nuevos mensajes de perfil
Buscar mensajes de perfil
Menú
Acceder
Registrarse
Install the app
Instalar
Inicio
Miembros
JavaScript está desactivado. Para una mejor experiencia, por favor, activa JavaScript en el navegador antes de continuar.
Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar este u otros sitios web correctamente.
Se debe actualizar o usar un
navegador alternativo
.
Última actividad de Coitocircuito
Coitocircuito
reaccionó a
ForoElectricidad's mensaje
en el tema
Conectar acometida directamente a CPM
con
Like
.
Tienes razon Los dos temas se convirtieron en uno.
16 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Conectar acometida directamente a CPM
.
Hola A efectos de lectura lo mismo da que lo cuelgues en uno que en otro foro, ya que todo el mundo lo va ver igual Y no, no es un...
16 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Como termino este circuito?
.
Hola Tienes que colocar un automático de 10 A, como máximo, para las luces El Dinuy es un reloj con contactos en el que tú programas...
16 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Centro transformador
.
Hola No se puede aventurar nada, no sabiendo en realidad porqué existe un trafo en el local. Elucubrando podríamos aventurar que se...
15 Feb 2026
Coitocircuito
reaccionó a
ForoElectricidad's mensaje
en el tema
Centro transformador
con
Like
.
Buenas Que mejor que preguntes por tus derechos en el propio juzgado que te vendió el local, que en un foro donde los usuarios tienen...
15 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Conectar acometida directamente a CPM
.
La pregunta del millón es saber para qué consultas en un foro si ya tienes decidido de antemano qué vas hacer Respecto a los fusibles...
15 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Conectar acometida directamente a CPM
.
Lo usual es que la caja GL, o bien tenga bases NH, o bien ZR Por tanto se pueden utilizar barretas de neutro sin necesidad de quitar...
14 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Conectar acometida directamente a CPM
.
Hola >Salvo que la Distribuidora tenga otro criterio esa caja se puede quitar (antiguamente se las conocía por cajas "GL") > Las...
13 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
¿Toma de tierra defectuosa?
.
No tengo yo muy claro que, con un sobretensiones, se proteja la tele o el ordenador; mas que nada porque el sobretensiones actúa a...
13 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Enchufe para Horno y vitro
.
El Schuko hembra es de la misma intensidad nominal que la clavija: 16 A. O sea que admite 3.680 W. Ello no significa que sea buena idea...
13 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Enchufe para Horno y vitro
.
No sé si es que me explico mal; que no me entendiste....o que no quieres entender >Si quieres conservar la clavija haces un pequeño...
12 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
desarrollo de un termostato digital que tiene como base tecnología analógica
.
Hola Es de buena educación, al entrar al foro, al menos saludar Con los datos que das en poco se ta va poder ayudar: como no pongas un...
12 Feb 2026
Coitocircuito
reaccionó a
Ghost's mensaje
en el tema
¿Toma de tierra defectuosa?
con
Like
.
Muchas Gracias por ayudarme ☺️
11 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
¿Toma de tierra defectuosa?
.
Hola > El que haya una DDP de 6 V entre neutro y tierra no significa que esté mal la tierra. La tierra no se mide de esa manera, sino...
11 Feb 2026
Coitocircuito
ha respondido al tema
Enchufe para Horno y vitro
.
Si el automático es de 25 A el cable que le corresponde es el de 6 mm2
11 Feb 2026