Vamos esa potencia pienso que sería una potencia que a lo mejor se llegase a contartar en un futuro muy muy lejano.
Ahora mismo no creo que contrate más de 5.75kw.
El iga no va según la sección de DI???
Es que si pongo un iga de 63a ,según leo, los diferenciales que no son pocos tendrían que ser de 63a o superior y valen un pico en comparación con los de 40a.
Si, creo que sería elevada.
Tiene 20 circuitos en el cuadro principal y luego tendría otro pequeño cuadro en otra planta.
Supongo que no contrataré más de 8.05kw nunca.
La distancia de 35 metros es por que es una casa de campo, el contador está en la fachada que da a la calle como es normal y la casa está más en el medio del terreno.
Entonces hay una distancia de 35metros entre contador individual y la vivienda.
Madre mia tanta sección? Pues por aquí por mi zona solo me recomendaban 10mm o 16mm, no pensé que hiciese falta tanto.
¿Toda esa sección es debido a la caída de tensión?
Ah ,muchas gracias
Y todo lo estoy haciendo yo sin tener ni idea, solo preguntando y leyendo todo lo que puedo, por eso necesito ayuda.
No quiero hacerlo mal, ya que es caro y peligroso.
Ahora mismo tengo el cuadro así, con los cables del interior de la vivienda tirados.
Ya, pero dijiste : yo me iría a16mm.
Por eso lo dije, yo también valoro lo de 16mm pero creo que tendría que ser con un iga de 63a y no se que diferenciales, a ver que opinan por aquí. Yo soy un novato