Última actividad de 2j_

  • 2
    En un trafo de aislamiento un borne del secundario a conductor de protección a tierra. Ese borne será el neutro. Aguas abajo pones...
    • 1773234570543.png
    • 1773234865109.png
    • 1773234967822.png
    • 1773235092889.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Busca polos.
    Hola, para aficionados es mejor usar un probador de enchufes que te da una primera idea de todos los parámetros y te marca posibles...
  • 2
    Para eso se usa terminales tipo pin con tornillo o para engastar/crimpar para cable de 35mm2, no un bloque repartidor. ITC-BT-15...
    • 1772266274974.png
    • 1772266303297.png
    • 1772266903132.png
    • 1772267169361.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema ¿Toma de tierra defectuosa?.
    Comprueba que tengas sobretensiones permanente y transitorias en el cuadro eléctrico para proteger los equipos...
    • 1770924344805.png
Arriba