Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
  1. #16
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    100
    Material Eléctrico
    Cita Iniciado por mapd Ver mensaje
    para que sepas algo nuevo Chispa 41: cuando la placa sólo indica estrella 400 voltios, quier decir que los devanados son de 400 voltios.
    OK. que pruebe a conectarlo en triangulo y nos diga los resultados.

  2. #17
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    04 oct, 20
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3
    ¿Cuál fue el resultado? Estoy en una situación similar. Gracias de antemano

  3. #18
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    308
    Yo entiendo que cualquier motor a 400v se puede arrancar en estrella triangulo, el tema es, que ese tipo de arranques se usan para ciertas cosas y en este caso que es para la presion de un sistema hidráulico de un ascensor, no creo que sea la mas correcta..

  4. #19
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    100
    Como ya he dicho, no se pueden conectar alegremente los motores en estrella-triangulo ya que si no esta preparado el motor para ello, corre el riesgo de quemarse. Hay que ceñirse a lo que pone la placa de caracteristicas. Estaria bien que nos dijese que ocurrio al conectarlo en triangulo, aunque yo ya se la consecuencia.

  5. #20
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    288
    Buenas noches, si no los conecta en triángulo ese motor no podrá desarrollar su potencia nominal. Ésta y su par motor se verán reducidos en 1/3 de su capacidad. Esa es la mayor consecuencia que puede ocurrir.

    Saludos

  6. #21
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    308
    Cuando yo empece en este mundillo, luego pase mucho tiempo desconectado, me pase a las telecomunicaciones...los motores con este tipo de arranqué o con tiristores (variadores de velocidad) se usaban para motores de mucha potencia....

    Ahora el variador se usa mucho en ascensores( no hidraulicos) ahorrando mucho en el arranque..

  7. #22
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    100
    Material Eléctrico
    Me gustaria que alguien conecte un motor en triangulo y luego nos diga el resultado. No es mucho pedir.

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •