Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
  1. #16
    Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    69
    Material Eléctrico
    Cita Iniciado por mapd Ver mensaje
    para que sepas algo nuevo Chispa 41: cuando la placa sólo indica estrella 400 voltios, quier decir que los devanados son de 400 voltios.
    OK. que pruebe a conectarlo en triangulo y nos diga los resultados.

  2. #17
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    04 oct, 20
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3
    ¿Cuál fue el resultado? Estoy en una situación similar. Gracias de antemano

  3. #18
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    226
    Yo entiendo que cualquier motor a 400v se puede arrancar en estrella triangulo, el tema es, que ese tipo de arranques se usan para ciertas cosas y en este caso que es para la presion de un sistema hidráulico de un ascensor, no creo que sea la mas correcta..
    Soy Técnico, luego existo

  4. #19
    Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    69
    Como ya he dicho, no se pueden conectar alegremente los motores en estrella-triangulo ya que si no esta preparado el motor para ello, corre el riesgo de quemarse. Hay que ceñirse a lo que pone la placa de caracteristicas. Estaria bien que nos dijese que ocurrio al conectarlo en triangulo, aunque yo ya se la consecuencia.

  5. #20
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    220
    Buenas noches, si no los conecta en triángulo ese motor no podrá desarrollar su potencia nominal. Ésta y su par motor se verán reducidos en 1/3 de su capacidad. Esa es la mayor consecuencia que puede ocurrir.

    Saludos

  6. #21
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    226
    Cuando yo empece en este mundillo, luego pase mucho tiempo desconectado, me pase a las telecomunicaciones...los motores con este tipo de arranqué o con tiristores (variadores de velocidad) se usaban para motores de mucha potencia....

    Ahora el variador se usa mucho en ascensores( no hidraulicos) ahorrando mucho en el arranque..
    Soy Técnico, luego existo

  7. #22
    Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    69
    Material Eléctrico
    Me gustaria que alguien conecte un motor en triangulo y luego nos diga el resultado. No es mucho pedir.

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •