  1. #16
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    106
    Material Eléctrico
    Cita Iniciado por mapd Ver mensaje
    para que sepas algo nuevo Chispa 41: cuando la placa sólo indica estrella 400 voltios, quier decir que los devanados son de 400 voltios.
    OK. que pruebe a conectarlo en triangulo y nos diga los resultados.

  2. #17
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    04 oct, 20
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3
    ¿Cuál fue el resultado? Estoy en una situación similar. Gracias de antemano

  3. #18
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    310
    Yo entiendo que cualquier motor a 400v se puede arrancar en estrella triangulo, el tema es, que ese tipo de arranques se usan para ciertas cosas y en este caso que es para la presion de un sistema hidráulico de un ascensor, no creo que sea la mas correcta..

  4. #19
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    106
    Como ya he dicho, no se pueden conectar alegremente los motores en estrella-triangulo ya que si no esta preparado el motor para ello, corre el riesgo de quemarse. Hay que ceñirse a lo que pone la placa de caracteristicas. Estaria bien que nos dijese que ocurrio al conectarlo en triangulo, aunque yo ya se la consecuencia.

  5. #20
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    317
    Buenas noches, si no los conecta en triángulo ese motor no podrá desarrollar su potencia nominal. Ésta y su par motor se verán reducidos en 1/3 de su capacidad. Esa es la mayor consecuencia que puede ocurrir.

    Saludos

  6. #21
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    310
    Cuando yo empece en este mundillo, luego pase mucho tiempo desconectado, me pase a las telecomunicaciones...los motores con este tipo de arranqué o con tiristores (variadores de velocidad) se usaban para motores de mucha potencia....

    Ahora el variador se usa mucho en ascensores( no hidraulicos) ahorrando mucho en el arranque..

  7. #22
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    106
    Me gustaria que alguien conecte un motor en triangulo y luego nos diga el resultado. No es mucho pedir.

  8. #23
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    30 ago, 20
    Mensajes
    25
    Cita Iniciado por chispa41 Ver mensaje
    Me gustaria que alguien conecte un motor en triangulo y luego nos diga el resultado. No es mucho pedir.
    ¡Cuanta duda veo!

    Un motor, en cuya placa sólo figura 400 V en ESTRELLA quiere decir que trabaja a esa tensión de 400 V. Por tanto NO PUEDE CONECTARSE EN TRIÁNGULO ya que le estarías metiendo
    esa tensión a un devanado que lo es para 230 V. Por tanto no se puede hacer un arranque estrella-triángulo con él, si tenemos la tensión de linea (como es el caso) de 400 V

    Concretando:
    > Si el motor es de 400 V en estrella lo es también de 230 V en triangulo. Sirve para arranque directo a 400 V (estrella) o 230 V (triángulo), o bien arranque estrella triángulo en una red de 230 V, pero no en una de 400 V
    > Si el motor es de 400 V en triángulo tambien lo es de 690 V en estrella. Sirve por tanto para hacer un arranque estrella triangulo a 400 voltios

    Saludos

  9. #24
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    317
    coitocircuito
    Buenas tardes, estas equivocado totalmente. Sí que puede hacer un arranque estrella triángulo siempre que la tensión de línea de suministro sea de 400 voltios.

    Saludos

  10. #25
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    317
    Cita Iniciado por Coitocircuito Ver mensaje
    ¡Cuanta duda veo!

    Un motor, en cuya placa sólo figura 400 V en ESTRELLA quiere decir que trabaja a esa tensión de 400 V. Por tanto NO PUEDE CONECTARSE EN TRIÁNGULO ya que le estarías metiendo
    esa tensión a un devanado que lo es para 230 V. Por tanto no se puede hacer un arranque estrella-triángulo con él, si tenemos la tensión de linea (como es el caso) de 400 V

    Concretando:
    > Si el motor es de 400 V en estrella lo es también de 230 V en triangulo. Sirve para arranque directo a 400 V (estrella) o 230 V (triángulo), o bien arranque estrella triángulo en una red de 230 V, pero no en una de 400 V
    > Si el motor es de 400 V en triángulo tambien lo es de 690 V en estrella. Sirve por tanto para hacer un arranque estrella triangulo a 400 voltios

    Saludos
    Ostras tío, hazte ver toda esta sarta de casi burradas que has escrito porque tienes un lío en la cabeza que no veas.

    Saludos

  11. #26
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    106
    Cita Iniciado por Coitocircuito Ver mensaje
    ¡Cuanta duda veo!

    Un motor, en cuya placa sólo figura 400 V en ESTRELLA quiere decir que trabaja a esa tensión de 400 V. Por tanto NO PUEDE CONECTARSE EN TRIÁNGULO ya que le estarías metiendo
    esa tensión a un devanado que lo es para 230 V. Por tanto no se puede hacer un arranque estrella-triángulo con él, si tenemos la tensión de linea (como es el caso) de 400 V

    Concretando:
    > Si el motor es de 400 V en estrella lo es también de 230 V en triangulo. Sirve para arranque directo a 400 V (estrella) o 230 V (triángulo), o bien arranque estrella triángulo en una red de 230 V, pero no en una de 400 V
    > Si el motor es de 400 V en triángulo tambien lo es de 690 V en estrella. Sirve por tanto para hacer un arranque estrella triangulo a 400 voltios

    Saludos
    No te quemes, que llevo intentando explicárselo a mapd desde hace mucho tiempo, pero ya di la batalla por perdida, porque veo que es un tema estéril del que no sacaremos nada. Solo que es muy peligroso que alguien le hiciese caso y conectase un motor cuya placa sea 230/400 en triangulo.

  12. #27
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    317
    De verdad, que a cada comentario vuestros, cada vez quedan más en evidencia. Sin embargo, el mundo al revés.

  13. #28
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    106
    conexion.jpg

    Y ya de verdad doy el tema por zanjado, que esto me resulta ya aburrido.

  14. #29
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    317
    Material Eléctrico
    no sigas con tus argumentos porque cada vez más en evidencia te pones. Con esos dogmas que pones la cagas más. Por favor, instrúyete un poco más.