    Hola:

    Pues sí, hombre: aunque parezca lo mismo no lo es (creer que el conjunto diferencial-automático protege de la misma manera que automático-diferencial) ya que
    el diferencial no tiene poder de corte. Por tanto cualquier "anomalía" que se produzca en sus bornas de entrada, o interiormente, pondrá bajo riesgo toda la línea
    hasta el automático que lo esté aguas arriba

    Así mismo un cuadro no puede llevar en cabecera un diferencial como elemento de maniobra. Hacer se hace por ignorancia, pero hay una razón específica por lo que
    no se puede hacer...

    Salu2

  2. #17
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    328
    coitocircuito
    Vamos a ver coitocircuito: el esquema que he hecho es un esquema de fuerza de un circuito en concreto para un grupo de soldar. Por tanto, no es ningun esquema de ningún cuadro. En el, sólo se representa lo correspondiente al circuito del grupo de soldar. Si quieres ver las protecciones generales tendrás que acceder al esquema unifilar que es donde se representan. Por tanto, ese circuito estará incluido en un cuadro, el cual, llevará su correspondiente IGA.
    Aparte de eso, tu puedes poner tu diferencial, aguas arriba o aguas abajo, del magnetotérmico, es decir, puedes hacer lo que a ti te dé la gana con tu diferencial y si lo quieres poner aguas abajo del magnetotérmico, me parece estupendo. Pero yo y los que pidan mi opinión, siempre les diré que un circuito se protege así: interruptor diferencial y aguas abajo, magnetotérmico.

  3. #18
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    30 ago, 20
    Mensajes
    25
    Hola

    La Reglamentación y la buena praxis no admiten opiniones particulares. Los cuadros debes encabezarlos con un automático y luego el diferencial que
    corresponda. Tal y como dices el montaje es una salida de un cuadro aguas arriba: dos diferenciales “seriados” como que no. Ahora bien, si para ti “va
    bien” adelante con ello, que yo estoy por aquí “de visita”...

    Saludos

  4. #19
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    328
    coitocircuito
    De verdad, no sé de qué coño hablas: cómo que dos diferenciales seriados? De dónde sacas que yo he dicho eso en este caso del circuito del grupo de soldar? El diferencial que yo he puesto irá en paralelo con otros diferenciales que puedan haber en el cuadro. Cuadro que tendrá su correspondiente Iga de cabecera.
    Creo que antes de ponerte en un foro a aconsejar de buenas praxis y de reglamentación y de otras cosas que te he leído, deberías preocuparte de aprender. Y de aprender en centros o escuelas superiores oficiales, OFICIALES, y no picotear de un lado y otro porque tienes un galimatías en tu cabeza que no veas.
    Ala, viento fresco, anda!

  5. #20
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    30 ago, 20
    Mensajes
    25
    Material Eléctrico
    Cita Iniciado por mapd Ver mensaje
    De verdad, no sé de qué coño hablas: cómo que dos diferenciales seriados? De dónde sacas que yo he dicho eso en este caso del circuito del grupo de soldar? El diferencial que yo he puesto irá en paralelo con otros diferenciales que puedan haber en el cuadro. Cuadro que tendrá su correspondiente Iga de cabecera.
    Creo que antes de ponerte en un foro a aconsejar de buenas praxis y de reglamentación y de otras cosas que te he leído, deberías preocuparte de aprender. Y de aprender en centros o escuelas superiores oficiales, OFICIALES, y no picotear de un lado y otro porque tienes un galimatías en tu cabeza que no veas.
    Ala, viento fresco, anda!
    Hola:

    Exacto! no sabes de qué coño hablas. Antes de dar consejos, confundiendo al personal, debieras cerciorarte de qué hablas, pues en este tema estás pez. Un ID se debe proteger aguas arriba con un IM
    de su misma In. O sea que mala burra si tienes varios diferenciales colgados del mismo cuadro "protegidos" por el IGA de cabecera. El IGA está para lo que está y el IM para proteger al ID.

    Esos consejos que me das aplícatelos a ti mismo, que yo no los necesito, pues por esa etapa de "formación" hace años que pasé. Intuyo que tú aún estás en periodo de formación, a la vista que algún
    capítulo te perdiste o el día que explicaron lo de los ID hiciste novillos

    También se nota tú falta de educación, pero eso no se aprende en la vida: va con la personalidad

    Un saludo