cuadro general de proteccion
Cuadro general de protección. Monofásico. Uso vivienda particular. Nueva construcción. Instalado termico general de 50A. De este alimenta a 3 termicos de 25A cada uno con su diferencial de 25A /30ma y de estos alimentan a los circuitos correspondientes.
Es correcto la intensidad de los diferenciales de esta instalacion no sea igual o mayor que el general. Entra dentro de normativa rezalizar esta instalación en vez de aumentar la intensidad de los diferenciales.
Última edición por Aitor Moreta Calabia; 23/11/2019 a las 17:17
-
Member
dado que aguas arriba o abajo del diferencial tienes el automatico a 25A, si es correcto