pudiera ser coincidencia, prueba el botón de test del diferencial tuyo a ver si vuelve a saltar, también prueba a bajar todo en tu cuadro y medir tensiones. Es raro, prueba su diferencial, y si tienes la acometida trifásica cerca, mide todas las tensiones de fase, neutro y tierra. Raro es que tengan un cable común posterior a los diferenciales, me imagino que son dos chalet alejados uno de otro. Una fase derivada a tierra podría causar eso.
mide tensiones en un chalet con todo desconectado, todos los térmicos bajados, si pudieras localizar en embarrado trifásico que alimenta tu chalet mejor.