    Hola gente, les consulto.
    Tengo que bajar un cable bipolar con proteccion uv y buena aislación, desde unos paneles solares a la caja de conexión. El techo es de chapa inclinado. Según normativas es posible bajarlo directamente por toda la pendiente poniendo algún tubo de protección? Gracias

  2. #2
    Senior Member Avatar de taeicaasa
    Fecha de ingreso
    24 ene, 20
    Ubicación
    Buenos Aires - Argentina
    Mensajes
    156
    Material Eléctrico
    hola ferddar
    puedes usar un cable subterráneo tipo sintenax con triple aislación (una la de cada cable, otra blanca que los cubre y por último otra capa que es la que queda expuesta )
    Si vas a pasarlo por un tubo al aire libre, no puede ser corrugado, en todo caso metálico o en su defecto pvc reforzado.
    saludos