Cortas la fase o el neutro? En los interruptores de los focos
Hola a Todos
Hace tiempo hice una instalación de alumbrado exterior, con proyectores led, tubo de acero, manguera rvk 1000v dentro del tubo, al final del post pongo una imagen.
La alimentación, esta sacada de una caja del sótano, alimentada desde el cuadro de la vivienda por una manguera enterrada.
Me llaman porque les salta el diferencial de la vivienda, revisó y descubro que la manguera de alimentación tiene un fallo de alimentación intermitente.
Como no se puede cambiar les propongo hacer una nueva instalación con tubo desde el cuadro principal, que esta en el garaje, este cuadro lo monto un electricista en una ampliación y desde ese cuadro se alimenta el cuadro de la vivienda.
Saco la nueva alimentacion desde el cuadro principal con un diferencial, un pia de 16A para el sótano( como lo tenian ) y otro de 10A para el alumbrado exterior.
Al dia siguiente me llaman diciendo que los proyectores Led que se quedaban un poco encendidos cuando estan apagados, comoooooo?? si funcionaban bien cuando estaban alimentados desde el cuadro de la vivienda.
Pues buscando y buscando y al final de un tiempo encontre esto..
Que es lo que veis ??
Lo que esta marcado es lo que yo puse nuevo para hacer la nueva alimentación.
Los puentes del cuadro estan hechos con peines de conexion.
Fotos de los proyectores...
![]()
Última edición por Felisin; 14/11/2020 a las 11:12
Soy Técnico, luego existo
Cortas la fase o el neutro? En los interruptores de los focos
Aunque lleven detector puedes cambiar la polaridad. Con interruptor me refería a dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. El único fallo que veo en el esquema es la fase cambiada por el neutro, bueno y el modo de colocación de los peines.
Ese es el problema es, que cambio fase por neutro, pero lo curioso es, que solo en ese cuadro, en la alimentación a la vivienda estaba correcta, respetendo la polaridad, tiene puesto un iga generar bipolar.
Las salidas de los pias estan correctamente al tener magnatotermicos de un polo + neutro.
Al ir la fase por el cable azul...neutro... los proyectores al apagarlos se quedaban un poco encendidos al tener polaridad...
![]()
Soy Técnico, luego existo
La entrada de corriente es recomendable hacerla por arriba.
La linea imvidual entra por arriba, si te refieres a los diferenciales, si conoces como funcionan, da lo mismo si la entrada esta por arriba que abajo.
Solo tienes que fijarte como estan representados los diferenciales en los esquemas electricos.......comprobado con un multifunción, saltan a la misma intensidad, independientemente si esta alimentado por arriba que por abajo...
Soy Técnico, luego existo
Pues muchos fabricantes no recomiendan eso.
Última edición por Felisin; 19/11/2020 a las 10:31
Soy Técnico, luego existo