    Doble cruzamiento Simon 82

    Material Eléctrico
    Hola buenas a todos, estoy de reformas y ando conectando las llaves de luz. Me gustaría si alguien me puediese ayudar para conectar un mecanismo Simon 82 doble cruzamiento. En este alojamiento me llegan ocho cables, cómo deben de ir conectados ya que en el manual técnico de Simon no sale las conexiones.

    Muchas gracias, un saludo

  2. #2
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    231
    Cita Iniciado por Tompadi Ver mensaje
    Hola buenas a todos, estoy de reformas y ando conectando las llaves de luz. Me gustaría si alguien me puediese ayudar para conectar un mecanismo Simon 82 doble cruzamiento. En este alojamiento me llegan ocho cables, cómo deben de ir conectados ya que en el manual técnico de Simon no sale las conexiones.

    Muchas gracias, un saludo
    Esta imagen te muestra como se conecta un mecanismo doble conmutador, cuando el punto de luz esta cerca de cada uno de los mecanismos, raras veces se conecta, que en uno de ellos esten las dos fases y en el otro los dos vueltas de lamparas..

    Pongo los colores que normalmete se usan para este tipo de conexiones...

    Soy Técnico, luego existo

  3. #3
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    231
    Si en un punto estan los vueltas de lamparas, estos tienen que salir de los contactos con la pestaña roja de cada conmutador..

    Si en el otro punto esta la fase, esta tiene que estar en el contacto de la pestaña roja de un conmutador y desde esta puedes hacer un puente al otro contacto de la pestalla roja del otro conmutador

    si tienes las dos fases en un punto, pues una a cada conmutador..

    Saludos
    Soy Técnico, luego existo

  4. #4
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    09 nov, 20
    Mensajes
    3

    Doble cruzamiento Simon 82

    Hola muchas gracias por tu respuesta pero en medio de las dos conmutadas iría un doble cruzamiento y ese es el verdadero quebradero de cabeza. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos

  5. #5
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    231
    Cita Iniciado por Tompadi Ver mensaje
    Hola muchas gracias por tu respuesta pero en medio de las dos conmutadas iría un doble cruzamiento y ese es el verdadero quebradero de cabeza. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos
    No es ningun quebradero de cabeza, simon 82 tiene doble cruzamiento, el tema es qué te juntas en una caja con 8 cables, yo te recomendaría poner 2 cajas de mecanismo unidas y poner uno en cada caja.



    no es tu caso pero mira este video de un pasillo, con 4 encendidos

    Soy Técnico, luego existo

  6. #6
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    09 nov, 20
    Mensajes
    3

    Simon 82 doble cruzamiento

    Hola precisamente tengo este doble cruzamiento pero no sé como conectarlo ya que en el manual técnico de montaje de la marca no sale. A ver si sabrías como conectar los 8 cables. Muchas gracias de nuevo. Saludos

  7. #7
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    231
    Material Eléctrico
    Cita Iniciado por Tompadi Ver mensaje
    Hola precisamente tengo este doble cruzamiento pero no sé como conectarlo ya que en el manual técnico de montaje de la marca no sale. A ver si sabrías como conectar los 8 cables. Muchas gracias de nuevo. Saludos


    Todos los conmutadores de cruce tienen 4 contactos, 2 blancos y 2 rojos, de un conmuador tienen que ir dos cables a los blancos y del otro cunmutador otros dos a los rojos...

    Soy Técnico, luego existo