Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    05 nov, 20
    Mensajes
    1

    Question Conexión Sensor Movimiento PIR

    Material Eléctrico
    Hola a todos, he comprado un detector de movimiento para usarlo en lugar de un conmutador que acciona la luz del techo del baño (son 3 focos led en paralelo) y me han surgido dudas.

    El detector es así:



    En la caja de la pared donde esta el interruptor llegan dos cables, uno azul y otro negro. Medí tensión en ambos con el multímetro respecto a tierra y tanto el negro como el azul daban unos 120v~140v (no recuerdo la cifra exacta pero rondaba esos voltajes).

    Mi conclusión fue que el interruptor esta cortando el neutro y a la luz del techo le llega la fase directa, pero no se si estoy en lo cierto.

    La duda es que no se si es correcto conectarlo de la siguiente forma:

    Cable azul => Borna N del detector.
    Cable negro (retorno¿?) => Borna Lo (Load) del detector.
    Cable con Fase (lo cogería del enchufe ya que es una caja doble) => Borna L del detector.


    Gracias, un saludo.

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    16 oct, 20
    Mensajes
    11
    Hola, si tu instalación es monofásica en F-PE te tiene que dar ~230v y entre N-PE te tiene que dar ~0v.

    El interruptor debe cortar solo fase, el neutro debe llegar directo a la lámpara desde caja de registro o a través de la canalización que llega al interruptor actual pero sin pasar por él, con lo que deberás usar F+N para alimentar el sensor, sacar una derivación en serie para el N y sacar solo Fase del sensor.

    Un saludo.

  3. #3
    Senior Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    231
    Material Eléctrico
    El tema de medir un cable con un polimetro con tierra y ver que que mide tensión es un error, te puede confundir, porque en una vivienda tienes retornos y mas cuando tienes enchufes conectados, un vuelta de lamparas te puede dar por un retorno.

    Si antes tenías un interruptor lo normal es que uno sea fase y el otro vuelta de lámparas, unelos y mira si se enciende la lámpara.

    Antes ponian mucho el azul como vuelta de lamparas..



    usa un simple buscapolos..

    Lo normal en estos detectores, es que tengas que añadir el neutro.
    Soy Técnico, luego existo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •