Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    11 oct, 20
    Mensajes
    2

    Urgente - Hallar temperatura RTD PT 100

    Material Eléctrico
    Hola, soy nueva en este foro y estoy buscando desesperadamente ayuda...

    Necesito la ecuacion y explicacion de un problema que tenemos en la fabrica en la que trabajo, quiero hallar la temperatura de una RTD PT 100 con una salida de 7,43MA, y un rango de 32 a 400 Grados ºF, es bastante urgente... Muchas gracias.

  2. #2
    Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    69
    Lo he simulado en mi plc y me arroja un resultado de alrededor de 100 º F. Esa lectura en miliamperios de la sonda, la debes de llevar a una entrada analogica de un plc y en el plc es donde programas el calculo de esa entrada en base a los valores minimo y maximo de rango de medicion de la misma.
    Con todo eso, he simulado la entrada y me arroja una salida de exactamente 109,318 ºF.

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    11 oct, 20
    Mensajes
    2
    Cita Iniciado por chispa41 Ver mensaje
    Lo he simulado en mi plc y me arroja un resultado de alrededor de 100 º F. Esa lectura en miliamperios de la sonda, la debes de llevar a una entrada analogica de un plc y en el plc es donde programas el calculo de esa entrada en base a los valores minimo y maximo de rango de medicion de la misma.
    Con todo eso, he simulado la entrada y me arroja una salida de exactamente 109,318 ºF.
    Gracias pero me obligan a calcularlo con formula, no nos dejan usar el IA en la empresa... y me toca entregarlo hoy

  4. #4
    Member
    Fecha de ingreso
    18 nov, 18
    Mensajes
    69
    Material Eléctrico
    Ahi ya no te puedo ayudar. Yo uso un bloque de funcion especifico para estos casos y que tiene incluida esa formula, pero no es accesible.