    Cable puesta a tierra para un circuito alimentador 2 hilos por fase

    Material Eléctrico
    Pondré una alimentación para una carga de 400A. Y alimentare 2 hilos x fase y separaré las tiradas en dos tubos para no afectar por el factor de ajuste por agrupamiento . Poniendo solo 3 conductores portadores de corriente x tubo
    Mi duda es si hago esto el conductor de puesta a tierra también tengo que ponerlo x tubo o solo con ponerlo en uno basta y cumple con la NOM
    Gracias de antemano 🙏

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    24 feb, 21
    Mensajes
    16
    Material Eléctrico
    Saludos el tema es un poco antiguo pero lo vuelvo a abrir por si alguien le surge la misma duda. Si el código eléctrico nacional así lo exige y anexo aquí la imagen donde explica el por qué. Cualquier duda podemos discutirlo saludos !!

    https://ibb.co/zGdmPCK