    Calculo de protecciones

    Material Eléctrico
    Buenas tardes soy nuevo en el foro, me gustaría haceros una consulta:

    Estoy diseñando un armario de distribución (Trifasico) de potencia y tengo que calcular la proteccion de cabecera, de este cuadro van a colgar equipos trifasicos y equipos monofasicos, por ejemplo una planta de ósmosis de 22KW, un descalcificador de 2.2Kw y una dosificadora de 2.2kw monofasica.

    Mi duda es cuando tengo cargas monofasicas y trifasicas a la hora de calcular la intensidad total como seria lo correcto hacer la suma de potencias de las 3 y usar la formula de corriente trifasica o diferenciar y después sumar las dos?

    No se si me explicado bien.

    Gracias por la ayuda

  2. #2
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    Hola, tienes que diferenciar y sumar las dos. Supongo que el descalcificador también es monofásico. En ese caso y si la tensión de suministro fuera 3x230/400 voltios, yo pondría al cuadro de protección y mando, derivación 4x(1x10 mm) + t en Cu RZ1-K. No sabemos los metros de la derivación pero con esta sección vas a tener margen. Le pondría un IGA C50A 6 kA. Para la planta de osmosis, 4x(1x10 mm) + t en Cu RZ1-K y protegido con un pia C40A 6 kA. Y tanto para el descalcificador como para el dosificador, 2x(1x2.5 mm) + t en Cu RZ1-K y protegido cada circuito con un pia C16A 6 kA. Además a cada circuito y aguas arriba de su correspondiente pia, interruptor diferencial: para la planta, interruptor diferencial trifásico In 40A 0.03A y para los otros dos circuitos, diferencial monofásico In 25A 0.03A para cada uno.

    Espero que te sirva

    Saludos.

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    27 mar, 20
    Mensajes
    4
    Muchas gracias por la aclaración.

    Me ha quedado todo claro

    Un saludo

  4. #4
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    27 mar, 20
    Mensajes
    4
    Buenas otra vez,


    Alguna vez habeis utilizado el programa de calculo el DEMELECT? si lo habéis utilizado que opinais de el?

    Saludos

  5. #5
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    Hola, ni idea. No conozco ese programa. Al final qué protecciones has puesto a tu cuadro trifásico???? Gracias.

  6. #6
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    27 mar, 20
    Mensajes
    4
    Material Eléctrico
    Buenas , estoy haciendo cálculos y obteniendo información sobre lo que quieren conectar ya que la información que puse es un ejemplo, pero a primera vista voy a necesitar poner un IGA de 800A, va a ser un buen armario de potencia jajaja.

    Un saludo