Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4

    diferencial no hizo su trabajo

    Material Eléctrico
    Hola!! tengo una duda, por accidente se conecto el neutro de una instalación a tierra, entiendo que el neutro solo se debe aterrizar a tierra en el centro de transformación, cuando las bobinas secundarias están conectadas en estrella, y solo en algunos países junto al empalme/acometida.


    Este neutro al cual me refiero se conecto "rió arriba" digamos, el tema es que nunca salo el diferencial, y salio una cuenta eléctrica brutal, como puede ser que este diferencial no hizo su trabajo?


    Muchas Gracias!!!!

  2. #2
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    Hola, si como dices se conectó "río arriba", cómo quieres que te salte el diferencial???

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4
    río abajo, la conexión del neutro a tierra fue dentro del circuito domiciliario

  4. #4
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    vale, ok y esa vivienda seguro que tiene los conductores de protección (tierras) a la pica de tierra????

  5. #5
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4
    si seguro, de hecho este neutro se conecto directamente a la pica de tierra del cable tierra

  6. #6
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    y has hecho al diferencial la prueba de test a ver si funciona corréctamente???

  7. #7
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4
    lo hice y el diferencial esta funcionando, puede ser que el tamaño de las clavijas a tierra no sea el adecuado?

  8. #8
    Senior Member Avatar de mapd
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    109
    Material Eléctrico
    Buenos días, podría ser que la conexión a tierra de los conductores de protección y por tanto de ese neutro, no sea franca y por tanto pueda hacer que no salte el diferencial. Tambien ten en cuenta que ese neutro está provocando un corto, bajo pero corto, que hace que tengas un consumo no deseado y tiene que ser tan bajo que hace que no salte el magnetotérmico pero sí que te afecte en la facturación.

    Saludos.