    Buen día colegas, les comparto un caso:

    Me ñlama una persona que dice que una parte de la losa de su casa le da toques, les envío la foto.

    Pero yo pensaria que si el circuito pasa por un termomagnético, la fase al tocar la tierra se botaría... O a menos que no pase por alguna protección.

    A alguien le a pasado algo similar, para saber que revisar.
    IMG-20200325-WA0013.jpg

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    2
    necesitas revizar las protecciones y ver si esta directo o tiene una proteccion el consumo se ve que es muy alto

  3. #3
    Member Avatar de Felisin
    Fecha de ingreso
    15 mar, 20
    Mensajes
    33
    No entiendo muy bien la foto, es un cable que esta en corto y esta fundiendo el hierro ???



    Soy Técnico, luego existo

  4. #4
    Member
    Fecha de ingreso
    10 mar, 20
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    41
    Madre mía! Si es lo que dice Felisin, tiene que estar pasando por ahí una brutalidad de corriente para que sea capaz de poner un hierro de ferralla al rojo.

    Lo normal es que ante algo así salte una protección. El diferencial de entrada, pero incluso si no lo hay con lo que tiene que estar pasando por ahí tendría que saltar un magnetotérmico o el fusible de la instalación.

    Si no salta nada, es porque o bien no hay protecciones, o bien están averidadas, o bien la derivación es antes de todas ellas (por ejemplo en la red de distribución). En cualquier caso, situación realmente peligrosa.

    Corta corriente de la casa lo y a ver si desaparece ese punto caliente y si no tienes que ir rastreando hacia atrás hasta dar con ella o avisar a la compañía suministradora.

    Saludos
    AstroElectrik - Telecomunicaciones y electricidad
    Empresa instaladora en A Coruña
    www.astroelectrik.es

  5. #5
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    13
    Hola, seguramente la instalación no tenga puesta a tierra. Lo extraño es que no haya saltado el magnetotérmico del circuito correspondiente pero podría ser, el consumo tendría que superar con creces la In del magnetotérmico.

  6. #6
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4
    No sé realmente si es un cable en ese punto exacto, pero si efectivamente hay una chispa o algo que está haciendo que el hierro se caliente y la pared de toque. Aún no e podido ir al sitio físicamente a realizar pruebas

  7. #7
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 mar, 20
    Mensajes
    4
    Material Eléctrico
    Haré lo que mencionas, cortare el suministro después del contador/medidor de consumo, en caso siga ese punto caliente el problema debe estar afuera con el suministrador. En cuanto tenga algunos resultados se los comparto