    Material Eléctrico
    Hola, estuve buscando por la Red y no he encontrado nada sobre el efecto del voltaje en el correcto funcionamiento de un interruptor automático, normalmente este viene para una tensión de trabajo, pero que pasa si coloco un interruptor por ejemplo C30 que trabaja a 220V en una línea de 110 V, la protección a sobrecargas o a un cortocircuito se verá afectada al estar en una línea de menos voltaje?
    Gracias Santiago

  2. #2
    Member
    Fecha de ingreso
    25 feb, 19
    Mensajes
    83
    Yo no lo pondría, cada aparato para su función.

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    24 ene, 20
    Mensajes
    15
    Material Eléctrico
    lo que sucedería es que el termomagnético se comportase igual.
    si existiría un riesgo si fuera la condición inversa, o sea uno diseñado para trabajar en 110V y lo conectases en 220V, esto haría que explote literalmente.
    en tu caso no hay problema porque lo que rige el funcionamiento, accionamiento y reposo, son los amperes, y si respetas los amperes para los que fué diseñado, entonces no tiene que ocurrir nada malo, desactivándose cuando superes la corriente nominal de trabajo.