Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    01 jul, 19
    Mensajes
    2

    Consulta sobre Grupo Electrógeno (Generador Cummins)

    Material Eléctrico
    Buen día! Hace unos días consulte a un especialista sobre un generador que tengo Cummins y me comento que era de 110 KVA. Mi duda es que en la etiqueta del frente del equipo (ADJUNTO FOTO) dice 62.5 KVA y al volver a consultarle me comento que si, que efectivamente es de 110KVA, pero nunca termine de entender por que dice eso en la etiqueta y por que significa 110 KVA. Desde ya muchas gracias a quien pueda darme una mano y confirmandome que sea lo que él dice.




    00a21fa0-6ee7-4180-b778-de3f821cbeaa.JPG

  2. #2
    Member
    Fecha de ingreso
    25 feb, 19
    Mensajes
    83
    Yo creo que es de 62,5 KVa
    Por que si calculas la potencia aparente: (raíz de 3)x380x95=62.527 Va = 62,5 KVa
    A no ser que suministre otra intensidad

  3. #3
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    01 jul, 19
    Mensajes
    2
    Gracias x tu respuesta! Según el especialista el equipo arroja 110kva, tendra que ver con eso que me decis de la intensidad? Puede tener razón? Gracias!!

  4. #4
    Member
    Fecha de ingreso
    25 feb, 19
    Mensajes
    83
    A qué tensión lo estas usando?

  5. #5
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    03 sep, 15
    Mensajes
    19
    Material Eléctrico
    El generador es de 62,5 Kva. no existe otro valor disponible.
    Carlos Alberto - Brasil
    Amigos de este foro, los invito a visitar mis videos en youtube, en ellos encontrará información sobre Transformadores, Generadores, Motores, Lineas electricas, Calculos y otras informaciones relacionadas.
    https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists

Etiquetas para este tema