    Seccion del Neutro

    Material Eléctrico
    Hola.

    Ando un poco confuso con la sección que debería tener el neutro en una linea de derivación general, la cual va desde el Cuadro de distribución de Baja tensión a un Cuadro secundario.
    Teniendo en cuenta los siguientes datos:
    V=400
    I=600A
    L=440metros
    y con 5% de caída tensión (20V) para así dejarme 1,5% hasta los receptores (haciendo un total de 6,5%)

    los conductores de las fases estarán divididos en 3 ternas de 240mm2 (he tenido en cuenta la reactancia de la linea), ya que la sección que me sale es de 639mm2

    -> Segun ITC-BT-08 (Apt 2.0):
    tabla.jpg

    -> pero también dice (ITC-BT-19, Apart2.2.2):
    En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.

    Entonces, que debería de ser:
    - 3 conductores de 240mm2
    - 3 conductores de 120mm2
    o ninguna de las 2 y es otra decisión.

    Espero podáis aclárame un poco

    muchas gracias

  2. #2
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    15 feb, 19
    Mensajes
    5
    Material Eléctrico
    Hola.

    He de dar una datos mas:
    -> el sistema de tierras empleado es un TN-C-S , donde el neutro y tierra comparten conductor durante una parte de la instalación.