    Buen día, la presente es para buscar su ayuda con el siguiente tema:

    En la compañía eléctrica en la que trabajo estamos calculando mallas de puesta a tierra para algunos transformadores de aislamiento que se instalarán en la red de distribución 13.8 kV, estamos usando como base para los cálculos la norma IEEE 80, que es la norma de la que se basa la norma técnica colombiana para el tema de las puestas a tierras Sin embargo, para valores de resistividad de terreno de 300 ohm-metros o cercanos a éste valor y un tiempo de despeje de fallas de 100 ms, las mallas resultantes de los cálculos son bastante grandes, llegando a casos de mallas 20*20 metros que saldrían muy costosas de instalar. Si alguien conoce un método alternativo a ésta norma para el cálculo de mallas de puesta a tierra para transformadores, se lo agradecería.

  2. #2
    Material Eléctrico
    Lo que hay que tener mucho cuidado, suerte en tu busqueda