Magnetotérmico tiene el neutro y la fase al revés

Oscar99

Nuevo miembro
En el cuadro me encuentro que tanto en el circuito de enchufes como el de la luz, los magnetotérmicos tienen el neutro y la fase intercambiados. Por abajo se conectan al diferencial, y por arriba a los circuitos de planta (donde tienen F y N al revés).

Esto no sé si el instalador lo hizo por algún motivo (en plan chapuzas) o son unos incompetentes. En todo caso, si pongo los cables donde toca, en principio no tendría que afectar en nada, ¿no?
 

Adjuntos

  • IMG_0052.jpeg
    IMG_0052.jpeg
    165,2 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola

> Esa instalación NO la hizo un electricista; a ningún profesional se le cuela eso
> Tampoco es asumible que se haya intercambiado por algún mal funcionamiento del alumbrado (que presentara persistencia lumínica, p.e.)-eso en el de alumbrado-
> Idem porque "diera la corriente" algún electrodoméstico -eso en el de enchufes-
> En ambos supuesto se pudiera solucionar invirtiendo fase y neutro

En conclusión: CAMBIA DE ELECTRICISTA, Y SI LE DEBES ALGO NO SE LO PAGUES

Así mismo esa rotulación que has hecho en los automáticos "queda como el culo". Bórralos con alcohol y coloca unas etiquetas decentes

Saludos
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba