2º PROBLEMA
DATOS: P=25KW/ L=100m/ cos=0.9/ R=1.538H/ X=0.1h/Km/ TºC 40ºC/ AV=5%/ Linea aérea trifásica con cable fiador Almelec/
Desarrolo:
Criterio por Calentamiento:
I=P/V*cos =69.44A
Qt=P*tang = 25*tang (cos_1)=12.11Kvar
Tabla 3 ITC-BT06
Ib= 69.44A / Iz=144A (4*50Al/54.6Alm)
fc=0.9 TºC (40º) / fc=0.75 (Agrupación cables aislados en haz)
Iz= 144*0.9*0.75= 97.2A
El cable será: RZ0.6/1KV (4x50Al/54.6Alm)
Criterio por cdt:
Av=P*L/V (R+X*tang x) = 0.00992V // AV%=AV/V*100 =0.00248%
0.00248%< 5% Ok Cumple
El cable será: RZ0.6/1KV (4*50Al/54.6Alm)
Bueno esto es todo, espero te sirva de ayuda, Saludos